|
剪力墙砼烂根的是多方面的理由造成的,它其主要理由有以下7个方面:(1)砼水灰比过大导致的;(2)漏浆;(3)跑模;(4)入模高度过大;(5)墙根部欠振;(6)钢筋紧贴模板;(7)墙根部积水造成的。
1.砼水灰比过大,造成烂根
(1)成因:砼水灰比过大(一般非泵送自拌混凝土大于0.6,泵送砼大于0.45)时,浆石易产生离析,由于砼浆液的浮力降低,砼在振动棒的振动作用下,浆石不能重新均匀的布置,而是石子往底部沉淀,浆液上浮,形成了烂根。这种烂根往往是通透性的,即水能从墙的一边渗透到另一边。
(2)预防措施:调整砼的水灰比,一般现场自拌非泵送砼水灰比制约在0.55~0.60之间,使砼内的浆液稠度增大,保证在振动过程中砼内的浆液对石子有合适的浮力,从而达到放模的砼浆液和石子重新均匀布置、砼内的砂浆能充满模壳的所有空间,达到消除因砼水灰比过大而产生烂根的目的。
(3)治理措施:如果通透性烂根较长、面积较大时,宜采用压力灌浆补强。
2.剪力墙根部楼面砼不平,漏浆而造成烂根
(1)成因:由于浇筑楼面砼时,没能有效地制约剪力墙根部的平整度,造成墙侧模与楼面之间有宽度不等的缝隙,或缝隙堵塞不严,砼在浇筑振捣时,部分浆液通过该缝隙流失,造成墙体在有缝隙的一侧烂根。烂根的大小和深浅,取决于砼的水灰比大小和振捣时间的长短。这种烂根一般发生在缝隙的一侧,其深度通常不超过墙体厚度的1/10,通常是不通透的。
(2)预防措施:在浇筑楼层砼时,严格按标高制约现浇板的厚度和平整度,将墙边外侧25㎝宽度范围内用2米以上长度的括杠,按标高刮平。在支模前沿墙边线粘贴单面胶海棉条,保证墙侧模安装校正后,与现浇板面严密无缝隙。杜绝了模内砼浆液漏出,从而避开了因漏浆而造成的烂根形成。
(3)治理措施:如果局部产生了这类烂根,应在监理的监督下探明烂根的深度,属于浅表性(深度小于2㎝)烂根时,可采用比墙体砼高一级强度的去石砂浆人工抹压密实修补。深度较大时,须采用凿除无浆砼到完全密实时,在墙外支模补浇高一级强度砼的补强策略。补浇砼的模板要高出烂根高度20㎝,并支成喇叭状,以保证补筑的砼充分填满烂根部位,补筑的砼强度达C15时凿去突出墙面的喇叭口砼。
3.墙侧模根部跑模漏浆,造成烂根
(1)成因:墙侧模板的底部定位固定不牢,在墙体砼浇筑和振捣时,模板向外扩张变形(跑模),这种情况通常在较厚的墙体使用木模时较多。变形较大者,造成墙根部砼成喇叭状,同时在根部在烂根出现;跑模轻微者,在墙根部产生漏浆而形成的烂根。这类烂根,前者通常烂不到墙身部位,后者通常也只是浅表性烂根。
(2)预防措施:在模板施工方案内要准确计算墙体根部的模板侧压力,要有可靠的固定措施,通常可在现浇板内预埋钢筋或钢管,约束墙体侧模向外变形。在墙体砼浇筑前,要严格检查验收,确保支模质量合格。砼浇筑过程,木工要有专人看模,发现异常,要立即暂停浇灌,校正加固后方可继续浇筑。
(3)治理措施:对跑模较大的变形烂根,待砼强度达到C15后,将跑模部位多余砼凿除,并将表面凿铣平整。对跑模较小而造成的浅表性烂根的治理,可采用被墙体砼高一级强度的去石砂浆人工抹压密实修补。
4.入模高度过大,砼浆石分离造成烂根
(1)成因:房屋建筑的剪力墙模板,通常都是一次支模到顶,砼入模高度基本都在2.70米以上,砼在下落过程与墙内钢筋网反复碰撞,最终是石子首先坠底,振捣时由于底部缺少浆液,石子不能上浮、浆液不能完全充满墙根部位,而造成烂根。这类烂根,通常为不通透状态,但烂根深度不等。相同墙高时,往往墙厚越小烂根越深。
(2)预防措施:设法降低砼入模的高度,可采用窜筒入模法。
宜先在底部铺5~10㎝厚的与砼同强度等级的去石砂浆。
相对固定砼入模的部位,用振动棒边振动边将砼向前推引,自然向前流淌的砼可避开浆石分离。以上策略同时使用,完全可以避开烂根发生。
(3)治理措施:如果发生了浆石分离造成烂根,治理措施同砼水灰比不当造成烂根的治理措施。
5.墙根部欠振造成烂根
(1)成因:砼欠振包括漏振,理由是人为的操作错误。主要有:
交接班时,交待不清,造成漏振。
振捣人员技术不熟练,振捣不匀。
浇筑流程不合理,振捣人员少,造成砼塑性损失,振动不实而形成了烂根。这类烂根,往往是局部的,其状态多为局部明显不密实。
(2)预防措施:
挑选有一定振捣经验的、有高度责任心的技术熟练的工人操作。
前后班交接时,必须有质量监督或技术管理人员参加,组织好交接程序,前班人员给后班人员交待清楚已振和未振部位,并形成书面交接记录。
认真编写砼浇筑方案,合理安排浇筑流程和流向,根据推进速度安排足够振捣人员,保证在规定的时间内振捣完毕。
(3)治理措施:小范围欠振,且部位不在主要抗震受力区,可凿除不密实部分,用砼补筑法或砂浆抹面法修补。漏振范围较大时,必须凿除不实砼到完全密实时,在墙外支模补浇高一级强度砼的补强策略。补浇砼的模板要高出烂根高度20㎝,并支成喇叭状,以保证补筑的砼充分填满烂根部位,补筑的砼强度达C15时凿去突出墙面的喇叭口砼。
6.墙根部侧面水平钢筋紧贴模板,造成烂根
(1)成因:由于浇筑现浇板时没有能有效的制约,墙体钢筋的位置,造成局部,墙体外侧水平钢筋或暗柱箍筋紧贴模板,往往在最下一层水平钢筋距地20㎜时,砼浆液不能到达,不但造成的烂根,而且还露筋。常发生于竖向钢筋和箍筋较密的暗柱根部。这类烂根通常是浅表性的。
(2)预防措施:在浇筑现浇砼板前,认真放出上层墙身边线,用钢筋定位卡具,准确固定出现浇板面的墙身钢筋位置。
(3)治理措施:凿除钢筋外侧的浆皮和空架石子,用比砼高一级强度的砂浆抹平压实。
7.墙根部积水,造成烂根
(1)成因:
开盘时的润泵水和砂浆集中排放在墙模内,形成模内积水造成烂根。(下转第115页)
(上接第71页)商品砼的泌水淤积在墙体根部,造成的烂根。这类烂根,是因砼入模振捣后,把水挤到靠近模板的两侧,经振捣后砼表面多为浮砂。根部砼表面强度降低。
(2)预防措施:
严格制约润泵水入模,将润泵砂浆均匀颁布在墙内,其厚度,不宜大于10㎝。
及时排放淤积的泌水。
(3)治理措施:刮除浮砂层至密实部位,用比砼高一级强度的砂浆抹平压实。
剪力墙砼烂根,是直接影响建筑物结构强度和耐久性的施工质量通病。我们只要提高对这个通病的认识,贯彻执行“百年大计,质量第一”的方针,把消除这个质量通病作为为质量目标的一个重要组成部分,组织技术攻关,积极开展QC小组活动。真正做到“事前有方案,过程严把关,事后有总结”。同时我们更要对那些已经形成的烂根,不能采取消极的表面修补。必须要严肃对待,认真处理,通过监理工程师,探清烂根的范围和程度,制定可靠的修补方案,严格按照隐蔽的程序,步步把关,把烂根的缺陷修补好,决不能给房屋结构留下强度和耐久性方面的缺陷。
【参考文献】
[1]李勇.剪力墙砼烂根的成因与防治[J].新疆有色金属,2013(05).
[2]乔双双,孙海峰.建筑工程墙体裂缝理由分析及防治[J].科技致富向导,2013(11).
中国膜结构网_中国空间膜结构协会_中国膜材品牌网_中国ETFE膜结构网_中国PTFE膜结构网(www.mjgou.com)欢迎来电咨询!电话:[size=5][color=Red]198-7840-1958[/color][/size] QQ:463017170 |
|