张拉膜景观建筑排水设计依可然采用无组织排水或有组织排水方式。由于张拉膜景观建筑的造型奇特,自由曲面,应充分考虑造型与排水的合理方式。张拉膜景观排水坡度要求大于一般建筑。平膜坡度15%~20%以上,双曲膜脊度应大于10%。同时膜面预张力1.0~2.0kN/m以上,避免膜材在雨水作用下发生较大变形,从而在膜面产生积水、兜水。膜面积水具有马太效应特点,积水将导致局部凹陷变形,凹陷变形反过来加剧积水现象。足够坡度、曲率和张力水平是保证排水顺畅的必要条件。导水板、导水沟、落水管等张拉膜景观设计宜与膜节点构造设计协调。
大型公共张拉膜景观建筑(3000m2)以上,宜采取有组织排水;小型开敞张拉膜景观建筑(500m2以下)可采取无组织排水;中型公共膜建筑(500m2~3000m2)宜根据其高程、密闭和开敞性,选取合适的排水形式,可部分自由排水,结构组织排水。
膜面雨水量是设计排水系统的依据,其大水与当地暴雨程度、汇水面积和膜面宣泄能力系数有关。