外膜+空气层+气凝胶内膜的张拉膜单元K值

[复制链接]

主题

0

回帖

0

积分

管理员

积分
0
发表于 2024-5-13 09:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 nkmjg 于 2024-5-14 08:38 编辑




假设张拉膜结构的外膜为G类膜材,空气层厚度1000mm,内膜为厚度16mm的气凝胶复合保温膜。
则:
外膜热阻:R1=0.01 (m2·K) /W
内膜热阻:R2=1.316 (m2·K) /W
空气层热阻Rg=0.71 (m2·K) /W
内表面换热阻Ri=0.115 (m2·K)/W
外表面换热阻Re=0.043 (m2·K)/W
则:
此张拉膜单元总热阻:
R0=Ri+R1+Rg+R2+Re=0.115+0.01+0.71+1.316+0.043=2.194 (m2·K) /W
此张拉膜单元的传热系数:
K=1/R0=1/2.194= 0.46 W/(m2·K)

 

 

 

 

外膜+空气层+气凝胶内膜的张拉膜单元K值

1

主题

0

回帖

55

积分

管理员

积分
55
发表于 2024-5-13 09:51:49 | 显示全部楼层
张拉膜结构的K值(也称为气密性系数)是用于评估结构的空气渗透性能的一个参数。K值越小,表示结构的气密性能越好。

在计算张拉膜结构的K值时,需要考虑外膜、空气层和气凝胶内膜的特性以及它们之间的相互作用。一般来说,K值的计算涉及结构的几何形状、材料的特性以及空气层的厚度等因素。

具体计算K值的方法可能因结构类型、材料特性和实际情况而异。通常,可以使用有限元分析软件来模拟结构,并根据模拟结果计算K值。另外,还可以根据实验测量数据进行估算。

在实际工程中,为了确保结构的气密性能,通常会根据设计要求和规范制定相应的气密性能指标,并在设计、施工和验收过程中进行相应的检测和测试。

 

 

 

 