天气与日历 切换到窄版

 找回密码
 立即注册
中国膜结构网
十大进口膜材评选 十大国产膜材评选 十大膜结构设计评选 十大膜结构公司评选
查看: 3|回复: 0

钢结构车间漏水原因分析及解决方案

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 15:23
  • 签到天数: 69 天

    [LV.6]常住居民II

    410

    主题

    167

    回帖

    2704

    积分

    管理员

    积分
    2704
    发表于 2024-6-22 09:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钢结构车间漏水原因分析及解决方案
    轻型钢结构屋面坡度一般较小,往往在6%以下,在中南雨水较多地区,这种结构的屋面漏水现象较为普遍,有大面积漏水、采光窗及屋脊结合部位点滴等,究其原因,形成漏水现象,多数是由自攻螺丝、彩钢板搭接、屋脊瓦、抽心铆钉、屋面上人引起彩钢板变形及采光窗等装饰部位防雨胶脱落等几个方面造成。






    [b]屋面气楼部位[/b]


    该部位漏水的主要原因是:气楼与屋面交接处收边下未放置泡沫堵头,且收边纵向搭接未敷设胶泥或硅胶;屋面外板在气楼交接处未上板;气楼结构支柱开孔部位未做防水处理;气楼自身制作、安装存在漏水隐患。解决办法是:收边安装前应敷设泡沫堵头,纵向搭接须设置胶泥或堵头用缝合钉固定;气楼安装前必须将屋面板上好;要求气楼施工方在气楼结构完成后对开孔部位进行防水处理,对气楼安装质量和防水性能进行查验。






    [b]檐口部位[/b]


    该部位是漏水的主要部位,漏水的主要原因是:屋面外板安装未加泡沫堵头,屋面外板未下扳;墙面外板长度不足,且檐口部位未加防水收边。解决办法是:屋面外板安装时应同时放置泡沫堵头,且将屋面外板下降30°,檐口处应按设计要求增设收边。






    [b]雨蓬部位[/b]


    该部位漏水的主要原因是:雨蓬与附房之间接151部位处理不当;雨蓬与外墙之间未设置堵头或未按设计要求伸入外墙板内。解决办法是:雨蓬与附房之间接151必须采用收边搭接并进行防水处理;通常情况下,雨蓬上151泛水收边应进入外墙板内,为了安装施工方便,泛水收边也可直接靠上墙面外板,但必须要放置堵头,并用硅胶密封缝隙。






    [b]砖墙与轻钢屋面连接部位[/b]


    该部位容易形成漏水隐患,屋面板与水泥墙面结合处漏水,主要原因为应力不同步而引起硅酮胶与粘接面开裂而漏水。解决方案:防止温度变形,采用两次收边连接处理;与砖墙体连接时,收边应有一定角度,并完全密封;收边时应预打密封胶。






    钢结构建筑的特点是什么?
    网架钢结构施工中生产制作问题解析

     

     

     

     

    钢结构车间漏水原因分析及解决方案
    中国膜结构网打造全中国最好的膜结构综合平台 ,统一协调膜结构设计,膜结构施工,膜材采购,膜材定制,膜结构预算全方位服务。 中国空间膜结构协会合作单位。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|中国膜结构网|中国膜结构协会|进口膜材|国产膜材|ETFE|PVDF|PTFE|设计|施工|安装|车棚|看台|污水池|

    GMT+8, 2024-7-1 05:19 , Processed in 0.058046 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表