    钢结构厂房就是利用钢材质进行独立自主的加工方式。生活中对于钢结构厂房的需求也随着社会的不断了解使用的越来越多。很多的时候, 在对于钢结构厂房的需求不断的增加。关注钢结构厂房安装的一些问题也越来越受到人们的关注。这一次,金华钢结构厂家来说一说钢结构厂房安装轴线支撑面标高的情况什么处理。





            基础的定位轴线和支撑面标高如何解决   


    一、基础的定位轴线和支撑面标高超差
    基础的定位轴线和支承钢柱面标高超过规范允许偏差值。产生原因有:基础测量控制网、基础测量放线、找标高存在失误、偏差。基础模板支设不牢固,浇筑混凝土下料过高、混凝土振捣撞击,使模板位移,造成基准线产生偏差。或使用钢尺、经纬仪、水准仪未经校验,存在误差。或施工看错图纸,轴线搞错,未经严格检查。或基础支承面未经二次抹压、找平,混凝土沉降收缩下沉。或对预埋钢板(或支座)未采取固定措施等。由于基础定位轴线和支承面超差,会导致柱安装轴线和支承标高出现超差,影响整个结构安装工程的质量。

    预防措施:
    (1)基础测量控制网、基础测量放线和找平所用仪器、量具等,精度应准确,使用前必须校核或经计量部门检定,发现问题及时调整,以防止失误或产生累积误差,造成轴线和标高超过允许偏差。
    (2)基础模板支设必须牢固,应有足够的强度和刚度。在浇筑混凝土下料和振捣时,要防止撞击模板,产生位移。在浇筑混凝土过程中,应定时用量具或吊线检查定位轴线、标高,如发现偏差,应停止浇筑、振捣,经加固调整排除后再进行。混凝土终凝前,基础混凝土表面应经二次抹压、找平。对预埋钢板或支座应经二次找正标高、水平度,并保证底部混凝土密实。基础支承柱钢板或支座应设置必要的固定装置,以保证位置和标高正确。
    (3)基础纵横轴线及柱支承面钢板或支座标高、水平度产生超差时,应视偏差程度采取筹措进行处理。当超差不严重时,可在柱安装时采用柱底座移位、扩孔、填塞垫板来解决。如超差严重,无法调整处理时,应会同有关部门研究,定出可行修正方案后,再进行处理。



        钢结构厂房在安装之前,对于钢结构的需求和了解就变得非常的重要。比如上述的轴线支撑面标高的问题,如果安装的时候足够的了解武义钢结构厂房,那么在安装的时候也就越更好的有预防措施。实施起来的效果会非常的好。金华钢结构会提供武义钢结构厂房,金华钢结构建筑价格实惠。欢迎来电咨询。


    [align=center][/align]

    中国膜结构网(www.mjgou.com)欢迎来电咨询!电话:[size=5][color=Red]198-7840-1958[/color][/size] QQ:463017170

     

     

     

     

    钢结构厂房安装轴线支撑面标高的情况什么处理
    中国膜结构网打造全中国最好的膜结构综合平台 ,统一协调膜结构设计,膜结构施工,膜材采购,膜材定制,膜结构预算全方位服务。 中国空间膜结构协会合作单位。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|中国膜结构网|中国膜结构协会|进口膜材|国产膜材|ETFE|PVDF|PTFE|设计|施工|安装|车棚|看台|污水池|

    GMT+8, 2024-7-1 05:40 , Processed in 0.058107 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表