    多层钢构造厂房的抗震核算关键
    讯:多层钢构造厂房的抗震核算关键


      进行抗震验算时,只考虑水平地震效果,并在构造的两个主轴方向分别验算,各方向的水平地震效果应全部由该方向的抗震构件承担。水平地震效果可选用底部剪力法或振型分解反应谱法进行核算。核算时,在多遇地震下,阻尼比可选用0.035;在罕遇地震下,阻尼比可选用0.05.
      厂房重力荷载代表值和组合系数,除符合第3章的规矩外,尚符合下列规矩:
      (1)楼面维修荷载不该小于4kN/m2,荷载组合值系数可取0.4;
      (2)成品或原料堆积露面荷载取值按实际选用,荷载组合值系数取为0.8;
      (3)设备和料斗内的物料充满度按实际运行状况选用,当物料为间断加料时,物料重力荷载的组合值系数取为0.8;
      (4)管道内物料重力荷载按实际运行状况取用,组合值系数取为1.0.
      直接支承设备和料斗的构件及其衔接,除振动设备核算动力荷载外,尚应计入其重力支承构件及衔接的地震效果。设备与料斗对支承构件及其衔接的水平地震效果,可按下式确定:
      Fs=аmaxλGeq
      λ=1.0+Hx/Hn
      式中:Fs——设备或料斗重心处的水平地震效果标准值;
      аmax——水平地震影响系数最大值;
      Geq——设备或料斗的重力荷载代表值;
      λ——放大系数;
      Hx——基础至设备或料斗重心的距离;
      Hn——基础底部至建筑物顶部的距离。
      此水平地震效果
      对支承构件产生的弯矩、扭矩,取设备或料斗重心至支持构件形心距核算。
      多层钢构造厂房荷载效应组合按第3章的有关规矩进行。
      平面布置较规矩的多层构造,其横向构造的核算选用平面核算模型,当平面不规矩且楼盖为刚性楼盖时,选用空间核算模型;厂房的纵向构造的核算,可按柱列法核算,当各柱列纵向刚度差别较大且楼盖为刚性楼盖时,选用空间整体核算模型。有压型钢板的现浇钢筋混凝土楼板,板面开孔较小且用栓钉等抗剪衔接件与钢梁衔接时,楼盖视为刚性楼盖。
      地震效果效应核算时,选用层间核算模型,同时按不同围护构造考虑自振周期的折减系数Ψ。当为轻质砌块及悬挂预制墙板时,Ψ取0.9;当为重砌体外包时,Ψ取0.85;当为重砌体墙嵌砌时,Ψ取0.8.对所有围护墙只计入质量,不考虑刚度及抗震一起工作。当设备或支承设备的构造与厂房一起工作时,其水平地震效果核算时,应计入设备及其支持构造的刚度,地震效果效应按设备或支承设备构造与厂房构造侧移刚度的比例分配。
      多层构造的横向构造核算选用核算机核算,当对层数不多的构造选用手算方法时,其竖向荷载效果下的内力效应可用近似的分层法核算,水平荷载效果下的内力效应可选用半刚架法、D值法等近似方法核算。
      核算层间位移时,构造-支持构造可不计入梁柱节点域剪切变形的影响,但腹板厚度不宜小于梁、柱截面高度之和的1/70.


    钢结构直缝钢管代替无缝管可不可以
    钢结构住所东西式支持楼板体系

     

     

     

     

    多层钢构造厂房的抗震核算关键
    中国膜结构网打造全中国最好的膜结构综合平台 ,统一协调膜结构设计,膜结构施工,膜材采购,膜材定制,膜结构预算全方位服务。 中国空间膜结构协会合作单位。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|中国膜结构网|中国膜结构协会|进口膜材|国产膜材|ETFE|PVDF|PTFE|设计|施工|安装|车棚|看台|污水池|

    GMT+8, 2024-7-1 05:27 , Processed in 0.056792 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表