    钢结构因其自身优点,在桥梁、工业厂房、高层建筑等现代建筑中得到广泛应用。在大量的工程建设过程中,钢结构工程也暴露出不少质量通病,今天钢结构公司的小编来给大家分享一些钢结构工程施工中遇到的一些问题及解决办法。
    一、钢结构工程施工过程中的部分问题及解决方法
    1、构件的生产制作问题
    门式钢架所用的板件很薄,最薄可用到4毫米。多薄板的下料应剪切方式而避免用火焰切割,用火焰切割会使板边产生很大的波浪变形。目前H型钢的焊接大多数厂家均采用埋弧自动焊或半自动焊,如果控制不好宜发生焊接变形,使构件弯曲或扭曲。
    2、柱脚安装问题
    (1)预埋件(锚栓)问题现象:整体或布局偏移;标高有误;丝扣未采取保护措施。直接造成钢柱底板螺栓孔不对位,造成丝扣长度不够。
    措施:钢结构施工单位协同土建施工单位一起完成预埋件工作,混凝土浇捣之前必须复核相关尺寸及固定牢固。
    (2)锚栓不垂直现象:框架柱柱脚底板水平度差,锚栓不垂直,基础施工后预埋锚栓水平误差偏大。柱子安装后不在一条直线上,东倒西歪,使房屋外观很难看,给钢柱安装带来误差,结构受力受到影响,不符合施工验收规范要求。
    措施:锚栓安装应坚持先将底板用下部调整螺栓调平,再用无收缩砂浆二次灌浆填实,国外采用此法施工。锚栓施工时,可采用粗钢筋或者角钢等固定锚栓,焊成笼状,完善支撑,或采取其他有效措施,避免浇灌基础混凝土时锚栓移位。
    (3)锚栓连接问题现象:柱脚锚栓未拧紧,垫板未与底板焊接;部分未露2~3个丝扣的锚栓。
    措施:应采取焊接锚杆与螺帽;在化学锚栓外部,应加厚防火涂料与隔热处理,以防失火时影响锚固性能;应补测基础沉降观测资料。
    3、连接问题
    高强螺栓连接
    (1)螺栓装备面不符合要求,造成螺栓不好安装,或者螺栓紧固的程度不符合设计要求。
    原因分析:
    ①表面有浮锈、油污等杂质,螺栓孔璧有毛刺、焊瘤等。
    ②螺栓安装面虽经处理仍有缺陷。
    措施:
    ①高强螺栓表面浮锈、油污以及螺栓孔璧毛病,应逐个清理干净;使用前必须经防锈处理;螺栓应由专人保管和发放。
    ②处理装配面应考虑到施工安装顺序,防止重复进行,并尽量在吊装之前处理。
    (2)螺栓丝扣损伤,螺杆不能自由旋入螺母,影响螺栓的装配。