    天泰广场A座是青岛市一栋多功能智能型建筑,总建筑面积31982m2,总高度124.3m,地下2层,地上29层,其中1~4层为裙房。外墙以干挂花岗岩饰面辅以单元玻璃幕墙形式,干挂面积近8000m2,干挂高度102.37m。
      石板幕墙通过钢骨架与主体结构连接,空间缝隙较大。为减少能量损失,石板内侧加保温层,保温层采用50mm厚保温岩棉钉在衬板上,衬板用0.75mm镀锌铁皮制成。保温层与石板之间形成一定距离的空气层。大面积的混凝土外墙上的干挂板后可不必设保温层。
       1 框架柱的保温施工本工程外围16根框架柱高99.8m,全部采用干挂花岗岩饰面。裙房层高4.8m,柱截面1100mm×1100mm;标准层层高3.3m,随楼层高度变化截面分别为1000mm×1000mm、900mm×900mm、800mm×800mm、700mm×700mm,干挂饰面完成后柱截面宽度为1.25m。柱侧面与玻璃幕墙交接处进行保温处理。
      柱侧面应清除浮灰,找平严重凹凸处,以保证衬板与柱面良好接触。衬板与柱面每隔200mm用锚钉锚固,接缝处塞胶条,打密封胶。
      2 窗台墙的保温施工  本工程每隔3层设1道干挂花岗岩窗台墙,将外墙面分隔成1柱距宽、3层楼高的单位,内做单元玻璃幕墙。窗台干挂板与玻璃幕墙均通过钢骨架与主结构连接。单元玻璃幕墙的保温与层间防火按玻璃幕墙的施工规范执行。
      窗台干挂板内侧保温时,保温板应与钢骨架良好接触,不留空隙。保温板与干挂花岗岩之间应有不小于20mm的空气层,如图2所示。钢骨架内侧砌240mm厚砖墙。
      3 板缝的密封处理
      密封的墙板可与保温层或与外墙结构面之间形成空气层,提高保温效果。板缝内嵌塑料胶条,板缝两侧贴防污条,打密封胶。先打窄缝,后打宽缝。嵌条和防污条就位后,用毛刷将板缝中灰尘扫干净,用丙酮擦拭板缝,使密封胶与石板牢固结合。板缝胶厚度5mm≤b≤8mm。板缝胶面成浅半圆弧状。
      4 质量控制
      (1)幕墙与上部女儿墙、下部窗台、左右与主体结构、石板幕墙与玻璃幕墙等处的连接处,应绘制节点详图,指导施工。缝隙采用防水保温材料填塞,面缝采用密封胶封闭。
      (2)保温部分从内向外安装,内衬板与构件接缝应严密,内衬板就位后应密封处理。
      (3)固定防火保温材料应用锚钉钉牢,防火保温层应平整,拼接处不应留缝隙。