    [size=16pt][b]基础的定位轴线和支承钢柱面标高超过规范允许偏差值[/b][/size]

    [size=16pt][b]产生原因有 :[/b][/size]
    [size=14pt]基础测量控制网、基础测量放线、找标高存在失误、偏差,基础模板支设不牢固,浇筑混凝土下料过高、混凝土振捣撞击,使模板位移,造成基准线产生偏差,或使用钢尺、经纬仪、水准仪未经校验,存在误差,或施工看错图纸,轴线搞错,未经严格检查,或基础支承面未经二次抹压、找平,混凝土沉降收缩下沉,或对预埋钢板(或支座)未采取固定措施等,由于基础定位轴线和支承面超差,会导致柱安装轴线和支承标高出现超差,影响整个结构安装工程的质量。[/size]



    [size=16pt][b]预防措施:[/b][/size]
    [size=14pt]基础测量控制网、基础测量放线和找平所用仪器、量具等,精度应准确,使用前必须校核或经计量部门检定,发现问题及时调整,以防止失误或产生累积误差,造成轴线和标高超过允许偏差。[/size]



    [size=14pt]基础模板支设必须牢固,应有足够的强度和刚度。在浇筑混凝土下料和振捣时,要防止撞击模板,产生位移。在浇筑混凝土过程中,应定时用量具或吊线检查定位轴线、标高,如发现偏差,应停止浇筑、振捣,经加固调整排除后再进行。混凝土终凝前,基础混凝土表面应经二次抹压、找平。对预埋钢板或支座应经二次找正标高、水平度,并保证底部混凝土密实。基础支承柱钢板或支座应设置必要的固定装置,以保证位置和标高正确。[/size]



    [size=14pt]基础纵横轴线及柱支承面钢板或支座标高、水平度产生超差时,应视偏差程度采取筹措进行处理。当超差不严重时,可在柱安装时采用柱底座移位、扩孔、填塞垫板来解决。如超差严重,无法调整处理时,应会同有关部门研究,定出可行修正方案后,再进行处理。[/size]

     

     

     

     