    [b]广州钢结构[/b]提醒您:厚板钢构造焊接裂纹的控制办法


     [b]广州钢结构[/b]厚板钢构造构件较大、钢板厚、焊接熔敷金属量大、节点杂乱、残余应力大、容易呈现裂纹,影响焊接质量,这是项目质量控制的重点和难点。生产中一般的办法有:
      1、热裂纹防止办法
      1)控制焊缝的化学成分。降低母材及焊接材料中构成低熔点共晶物即易于偏析的元素,如硫、磷的含量。降低碳在钢中的含量,可降低热裂倾向;提高Mn含量,可提高焊缝抗热裂功能。
      2)控制焊接工艺参数和条件。控制焊接电流和焊接速度,使各焊道截面上部的宽深比达到1.1~1.2,可提高抗热裂功能,同时控制焊接熔池形状,不构成尖长形熔池而易在焊缝表面构成纵向热裂纹。焊前预热可降低构成裂纹的倾向;合理的焊接顺序可以使大多数焊缝在较小的拘束度下焊接,减小焊缝收缩时所受拉应力,也可减小热裂纹倾向。
      2、冷裂纹防止办法
      1)焊前进行工艺评定试验,确定工艺参数。
      2)焊前预热可防止裂纹,同时还有必定的改善功能的作用。
      3)手工焊采用碱性低氢焊条E5Q/E55型;CO:气体保护焊可选用药芯焊丝;埋弧焊可选用F5021一H08MnA焊条,并且严格按规定烘干。烘干温度为350—450℃,烘干后在100—150cC温度下保温1~2h,放在保温筒内随用随取。
      4)选择合理的焊缝形状,严格按图纸加工零件坡口。
      5)将焊缝两侧各30~50mm范围内锈、水等清除干净,减少氢气的来源。
      6)裂纹通常呈现在头道焊缝和焊根上,因此对定位焊长度、焊脚高度和距离也要作出相应规定。定位焊缝若不得已在坡口内进行时,其焊缝高度应小于坡口深度的2/3,长度宜大于40mm。必要时在定位焊之前进行预热。焊前对定位焊缝进行检查,有裂纹时必须清除重焊。定位焊的长度和间距,应视母材厚度、构造长度而定。
      7)为减小内应力,防止焊接时产生裂纹,装配时要避免强行组装。
      8)适当增大电流,降低冷却速度,有助于避免淬硬组织的构成。
      9)控制层间温度,应略高于预热温度。
      10)Q345C低温焊接后应进行缓冷,为减缓焊缝及热影响区的冷却速度,防止冷裂纹的产生,应对焊件及时保温,即把焊后的焊件立即加热到250~350。,并用石棉等保温2。6h后空冷,可减少焊缝中含氢量,防止产生冷裂纹,其加热方法、宽度同焊前预热。
      尽管[b]广州钢结构[/b]厚板钢构造施工难度较大,但只要控制办法得当,构件呈现裂纹的比例会大大缩小,项目质量会有显著提高,焊缝呈现裂纹将会避免,可以有效地控制工业建筑项目质量。

     

     

     

     

    广州钢结构提醒您:厚板钢构造焊接裂纹的控制办法
    中国膜结构网打造全中国最好的膜结构综合平台 ,统一协调膜结构设计,膜结构施工,膜材采购,膜材定制,膜结构预算全方位服务。 中国空间膜结构协会合作单位。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|中国膜结构网|中国膜结构协会|进口膜材|国产膜材|ETFE|PVDF|PTFE|设计|施工|安装|车棚|看台|污水池|

    GMT+8, 2024-7-1 05:15 , Processed in 0.056371 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表