    人防工程的主体施工,是整个工程施工的重点,也是人防质量监督站抽查的重点。在施工中我们应着重从以下几个方面把住关。</p>
    </p>一、在地板钢筋的绑扎上,涉及到人防特性方面的有以下七点:</p>
    </p>1、外墙水平施工缝留置高度要大于或等于500mm,并且中间要设置止水钢板。</p>
    </p>2、染毒集水井应绑出钢筋子口。</p>
    </p>3、防爆波地漏的采购要三证齐全。</p>
    </p>4、人防门及其战时封堵口,活槛与人防内的建筑水平面齐平,固定槛高出建筑水平面150mm。</p>
    </p>5、人防门框及战时封堵框的四个角要加角架筋:当墙厚小于或等于400mm时每个角两根Φ16钢筋,当墙宽大于400mm,每个角加三根Φ16的钢筋。</p>
    </p>6、人防工程的地板、墙、顶板都应设置梅花形的S拉钩,间距不超过500mm。</p>
    </p>7、在人防区域内预留、预埋的管道都必须经过防锈、防腐处理。</p>
    </p>在施工中要重点关注的有以下十点:</p>
    </p>1、止水钢板的宽度要大于或等于300mm。</p>
    </p>2 、钢筋采用焊接搭接时一定要煨弯,以保持焊接后的钢筋受力点能够同心。</p>
    </p>3、人防门及战时封堵口的门框墙靠开门的一面必须在一个平面上。(当一面有柱,另一面为墙时,在开门的一侧柱、墙必须在同一平面上。)</p>
    </p>4、人防门框安装时一定要保持垂直,并加固牢固。</p>
    </p>5、墙面钢筋在底板内的插筋,底板内必须有两道横向钢筋,并且其中要有一道压筋。</p>
    </p>6、内、外墙的T字搭接处,横向钢筋一定要伸到外墙的外侧钢筋处。</p>
    </p>7、底板内的积水和杂物必须清除干净。</p>
    </p>8、底板内的预留、预埋管必须到位,并且规格、尺寸、材质标高和做法必须与图纸相符。</p>
    </p>9、人防门的门框不得装反。</p>
    </p>10、暗柱或护壁柱上的箍筋,在止水钢板穿过的地方尽量不要断开,确需断开时,应与止水钢板焊接,单面焊缝长度不小于10d。</p>
    </p></p>
    </p>二、在墙体钢筋的施工中,涉及到人防特性方面的有以下五点:</p>
    </p>1、人防特性墙体(外墙、临空墙、密闭墙、防护密墙)严禁使用对拉的pvc套管螺栓。</p>
    </p>2、人防墙上的所有预留、预埋短管及套管都要有相应的出墙长度。(水管不小于40mm,电线、电缆管不小于30-50mm,风管不小于100mm)。</p>
    </p>3、在人防特性墙上,所有的电线、电缆暗埋管,原则上应为热镀锌管,并且,暗埋管的直径不得大于DN32。</p>
    </p>4、在人防墙上暗埋的接线盒不得大于86盒,且厚度应小于墙厚的三分之一。</p>
    </p>5、人防的墙体与顶板砼应一次性浇筑。</p>
    </p>在施工中要重点关注的有以下十四点:</p>
    </p>1、门框墙的两面一定要在一个平面上(指的是一边带柱另一边不带柱的)。</p>
    </p>2、固定槛的下槛与主筋之间有两根12的横向钢筋。</p>
    </p>3、墙的拐弯处和T字搭接处的钢筋一定要达到图集中规定的长度。(拐弯处的外侧钢筋为搭接,T字搭接处的钢筋为锚固。)</p>
    </p>4、门框墙的横向钢筋必须封闭,且开口的一面,应避开靠门框一侧。</p>
    </p>5、主要出入口、连通口的门框墙上有4-6根备用管,DN50-80mm,(做法见图集)。</p>
    </p>6、防毒通道和密闭通道的门框墙上要预埋直径为:DN50的气密性测量管。</p>
    </p>7、人防特性墙上不允许预埋或嵌墙暗装大于86的接线盒和配电箱。</p>
    </p>8、各主要出入口的防护密闭门的外侧要预埋音响报警按钮。</p>
    </p>9、滤毒室内根据过滤吸收器的数量预埋相应的插座数,插座下沿离地1.5米。</p>
    </p>10、严禁在人防特性墙上擅自开设、预留孔洞。</p>
    </p>11、注意清除钢筋上的砼浮浆。</p>
    </p>12、人防特性墙上严禁使用砼预制块做支撑。</p>
    </p>13、柱子的箍筋加密区长度,必须达到图集上的规定。</p>
    </p>14、人防质量监督站验收之前,墙体不允许合模板。</p>
    </p></p>
    </p>墙体钢筋不符合绑扎规范</p>
    </p>三、在顶板钢筋的施工中,涉及到人防特性方面的有以下六点:</p>
    </p>1、人防区内的顶板,严禁预留施工洞。</p>
    </p>2、人防门的吊钩,应钩住顶板的上排钢筋两道以上。</p>
    </p>3、防化值班室的测压管应预埋到位。</p>
    </p>4、暗埋与顶板内的管线在穿越人防防护密闭墙、密闭隔墙时要做密闭翼环,穿墙电线管在墙的两侧应预埋86过线盒。</p>
    </p>5、后浇带在人防区时两侧要加止水钢板。</p>
    </p>6、人防区的顶板要加S型梅花拉钩。</p>
    </p></p>
    </p>在施工中要重点关注的有以下九点:</p>
    </p>1、人防墙竖向钢筋的顶端在板内要加两根压顶钢筋,大小依据07F的结构图集。</p>
    </p>2、墙筋和柱筋在人防的顶板内应达到锚固长度。</p>
    </p>3、每一扇人防门,必须预留一个吊钩(当门宽大于、等于6m时每扇门预埋两个吊钩)。</p>
    </p>4、在人防区顶板上预埋电线管,原则上应该是热镀锌管。</p>
    </p>5、预埋在顶板内的电线盒必须是86盒,厚度不能超过板厚的三分之一。</p>
    </p>6、顶板钢筋采用焊接时一定要煨弯(保持焊接后的钢筋受力点能够同心)。</p>
    </p>7、顶板上预留的通风、排气孔一定要做好战时封堵子口的插筋和防倒塌架柱子的插筋。</p>
    </p>8、顶板内的杂质应清楚干净。</p>
    </p>9、顶板绑扎钢筋时,要关注该梁是否影响下面人防门的开启。</p>
    </p></p>?
    </p>

     

     

     

     

    人防工程主体墙板施工应把握一下几点