天气与日历 切换到窄版

 找回密码
 立即注册
中国膜结构网
十大进口膜材评选 十大国产膜材评选 十大膜结构设计评选 十大膜结构公司评选
查看: 3|回复: 0

工程细节施工禁止及推荐标准做法汇编,图文讲解!

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 15:23
  • 签到天数: 69 天

    [LV.6]常住居民II

    410

    主题

    167

    回帖

    2704

    积分

    管理员

    积分
    2704
    发表于 2024-6-22 09:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目录</p>
    </p>一、钢筋工程禁止及推荐标准做法</p>
    </p>二、模板工程禁止及推荐标准做法</p>
    </p>三、混凝土工程禁止及推荐标准做法</p>
    </p>四、二次结构禁止及推荐标准做法</p>
    </p>五、装饰装修工程禁止及推荐标准做法</p>
    </p>六、机电设备安装工程禁止及推荐标准做法</p>
    </p>[b]一、钢筋工程禁止及推荐标准做法[/b]</p>
    </p>[b]禁止做法 1[/b]</p>
    </p>钢筋二、三级钢筋采用冷拉或机械瘦身,一级钢筋冷拉率超过4%。</p>
    </p>钢筋调直标准做法</p>
    </p>现场只准使用无延伸功能的调直机械。</p>
    </p></p>
    </p>[b]禁止做法 2[/b]</p>
    </p>墙体钢筋安装未设置钢筋定位夹具,造成钢筋绑扎网片间距偏差过大。</p>
    </p></p>
    </p>墙体定位筋标准做法</p>
    </p>墙体钢筋安装前设置好横向、竖向梯子筋,框架柱上口设置定位卡具保证安装成型钢筋的间距符合图纸设计要求。</p>
    </p></p>
    </p>禁止做法 3</p>
    </p>墙体钢筋根部顶模棍直接焊接在竖向或水平主筋上,灼伤受力钢筋。</p>
    </p></p>
    </p>墙体顶模棍标准做法</p>
    </p>浇筑顶板混凝土时,在墙体根部一定间距和位置预埋钢筋棍,顶模棍焊接在预埋钢筋棍上。</p>
    </p></p>
    </p>[b]二、模板工程禁止及推荐标准做法[/b]</p>
    </p>[b]禁止做法 1[/b]</p>
    </p>梁墙节点剪力墙竖向龙骨伸至板底,梁侧水平木方在梁墙节点处截断,造成梁墙拼缝处不能有效的加固,易造成错台。</p>
    </p></p>
    </p>梁墙节点标准做法</p>
    </p>剪力墙边的竖向背楞木方向梁的一侧外露15mm,使木方同时支撑剪力墙与梁侧模。</p>
    </p></p>
    </p>[b]禁止做法 2[/b]</p>
    </p>楼梯梯段模板主龙骨采用单方木加固,侧模板采用铁丝或步步紧进行加固。</p>
    </p></p>
    </p>楼梯梯段模板标准做法</p>
    </p>优先使用定型化工具化支撑方式或钢楼梯进行楼梯支模。</p>
    </p></p>
    </p>[b]禁止做法 3[/b]</p>
    </p>楼梯踏步首尾步立面未考虑装修做法,造成装饰层完成后该部位立面错开,影响装饰效果。</p>
    </p></p>
    </p>楼梯踏步首尾步立面标准做法</p>
    </p>首尾立面错开考虑2个装饰面层厚度,完成后的首尾立面在一个立面上。休息平台板要考虑装饰做法。</p>
    </p></p>
    </p>[b]禁止做法 4[/b]</p>
    </p>顶板后浇筑带模板没有设置独立支撑体系,严禁整体模板拆除后,再进行后顶支设后浇带模板。</p>
    </p></p>
    </p>顶板后浇带模板设置标准做法</p>
    </p>顶板后浇筑带模板设置独立支撑体系,拆除顶板模板时,后浇带处模板及支撑保留不拆除。</p>
    </p></p>
    </p>[b]三、混凝土工程禁止及推荐标准做法[/b]</p>
    </p>[b]禁止做法 1[/b]</p>
    </p>楼板采用人工收面后养护不到位,载荷过早或过于集中造成顶板出现裂缝,开裂渗水。</p>
    </p></p>
    </p>楼面裂缝标准控制措施</p>
    </p>楼板混凝土在第3遍收面后、混凝土初凝前应立即覆膜养护(冬施增加保温层),防止出现裂缝导致渗水。控制上人时间、禁止集中堆载。</p>
    </p></p>
    </p>[b]禁止做法 2[/b]</p>
    </p>外墙预留洞采用砖封闭</p>
    </p>外墙预留洞在拆除外架后,没有割除钢管等预埋物,用砖块进行封堵,导致渗漏现象出现。</p>
    </p></p>
    </p>外墙预留洞封堵标准做法</p>
    </p>外墙预留洞封闭前应进行凿毛处理,在预留洞前后进行支模,上口设置畚箕口,用细石膨胀混凝土浇捣密实。</p>
    </p></p>
    </p>[b]四、二次结构禁止及推荐标准做法[/b]</p>
    </p>[b]禁止做法 1[/b]</p>
    </p>二次结构一次砌筑到顶,缝与墙体一次完成,造成二次结构与主体结构出现大量裂缝。</p>
    </p></p>
    </p>二次结构顶砌及勾缝标准做法</p>
    </p>填充墙砌至接近梁底、板底时,应留一定的空隙,待填充墙完并至少间隔7天后,再将其补砌或砂浆塞密实。提前做好砌体砌筑排版图,顶板缝隙在3公分以内用砂浆塞密实,缝隙在3-5公分统一上口塞细石混凝土,缝隙在5公分以上要求上口统一采取斜砌筑,斜砌角度保证在45°。</p>
    </p></p>
    </p>[b]禁止做法 2[/b]</p>
    </p>二次结构构造柱未设置马牙茬、采用小于1/4以下小砖</p>
    </p></p>
    </p>二次结构标准做法</p>
    </p>墙体砌筑时严禁采用断砖,灰缝灌浆必须密实,砂浆饱满度必须符合规范要求。二次构件应用振动棒振捣密实,设置马牙茬。</p>
    </p></p>
    </p>[b]禁止做法 3[/b]</p>
    </p>外窗窗台压顶无防水构造或没有设置窗台压顶。</p>
    </p></p>
    </p>窗台或窗边压顶标准做法</p>
    </p>将窗台压顶做成外低内高斜面混凝土压顶。</p>
    </p></p>
    </p>[b]禁止做法 5[/b]</p>
    </p>有水房间墙体底部未设置砼导墙(防水反坎)</p>
    </p>外立面凸出结构(雨蓬、空调板、线条等),上部砌体墙根部未设置砼导墙。后期凸出结构部位易产生积水,导致渗漏现象出现。厨房间、卫生间烟道、主管道根部未设置砼导墙,存在渗漏隐患。</p>
    </p></p>
    </p>防水反坎标准做法</p>
    </p>所有有水部位墙体底部必须设置 C20 砼导墙。导墙的宽度同墙体的宽度,高度≥150mm(相对建筑标高)。设计无特殊要求时,设置竖向拉筋不少于 φ8@500。</p>
    </p></p>
    </p>[b]五、装饰装修工程禁止及推荐标准做法[/b]</p>
    </p>[b]禁止做法 1[/b]</p>
    </p>墙体不同基体间抹灰前没有挂钢丝网</p>
    </p>外墙不同基体间抹灰前没有挂钢丝网,造成抹灰完成后,接头处出现开裂现象。</p>
    </p></p>
    </p>墙体不同基体间抹灰前挂钢丝网标准做法</p>
    </p>在墙体抹灰前,所有不同基体间挂250mm 宽钢丝网,每边宽度不小于 100mm,刮腻子之前加设无纺布,避免出现裂缝。</p>
    </p></p>
    </p>[b]禁止做法 2[/b]</p>
    </p>外剪力墙螺杆眼抹灰前没有进行封堵或简单用发泡胶填塞,存在贯通的渗漏通道,导致渗漏现象出现。</p>
    </p></p>
    </p>剪力墙螺杆封堵标准做法</p>
    </p>1、螺杆洞修补前必须先去除螺杆洞内套管,螺杆洞内可以通过填塞 1:2 的干硬性水泥砂浆或打发泡胶,采用多次填灌确保密实,螺杆洞口室内外两侧采用 1:2 干硬性防水砂浆 2cm 封堵,砂浆面凸出结构面 2 ㎜。</p>
    </p>2、在外墙孔洞周边分多遍涂刷 1.0mm 厚JS 防水,涂刷范围为 100×100mm。完成后进行 24 小时以上的淋水试验,确保不渗漏。</p>
    </p></p>
    </p>[b]禁止做法 3[/b]</p>
    </p>窗台或窗边防水构造采用木方固定,发泡胶不饱满</p>
    </p>外窗塞缝发泡胶外露,采用切割方式处理,破坏发泡胶外表层或打胶不饱满;固定窗框采用方木、砖块等物填塞,造成渗漏隐患。</p>
    </p></p>
    </p>窗台或窗边防水收口标准做法</p>
    </p>打胶前应取出窗框与结构间填塞物,外立面采用木板封挡后从内侧打发泡胶。内侧超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中,严禁固化后用刀片切割。</p>
    </p></p>
    </p>[b]禁止做法 4[/b]</p>
    </p>外墙保温层施工时未在砌体墙上进行拉毛施工,导致保温砂浆与墙体粘结不牢。</p>
    </p></p>
    </p>外墙抹灰基层标准处理</p>
    </p>外墙保温层抹灰前在砌体墙上全部进行拉毛,增加与保温砂浆粘结度;同时控制保温砂浆分层抹灰厚度,每层不得大于 20mm,防止保温砂浆层空鼓开裂。</p>
    </p></p>
    </p>[b]禁止做法 5[/b]</p>
    </p>水电线管安装未采用机械切割,直接在砌体墙上打凿线槽,在墙体上随意打洞。</p>
    </p></p>
    </p>墙体开槽标准做法</p>
    </p>应使用轻型电动切割机并辅以手工镂槽器开槽,严禁锤斧剔凿;宽度大于 300mm的门窗洞口(包括临时施工洞口),应设置钢筋混凝土过梁,过梁两端伸入墙体长度≥ 300mm。优先采用砖包管施工技术。</p>
    </p></p>
    </p>[b]六、机电设备安装工程禁止及推荐标准做法[/b]</p>
    </p>[b]禁止做法 1[/b]</p>
    </p>屋面卫生间透气管穿越风帽。</p>
    </p></p>
    </p>推荐标准做法1</p>
    </p>优化排布将卫生间透气管在预留时向外移动避免通气管穿越风帽,通气管应绕开风帽最大边缘处留设洞口或套管。</p>
    </p></p>
    </p>[b]禁止做法 2[/b]</p>
    </p>屋面女儿墙雨水口严重缩颈;屋面雨水口采用平板式的雨水篦子。</p>
    </p></p>
    </p>推荐标准做法2</p>
    </p>雨水管口在做防水时需将防水层铺设均匀不宜过厚,屋面放坡、排水沟及雨水口周围扇坡面,需提前做好坡度策划,确保雨水顺利排出。</p>
    </p></p>
    </p>禁止做法 3</p>
    </p>管道支架没有涂刷面漆;保温粘贴不整齐;管道功能、型号、流向指示标识没有喷涂或粘贴。</p>
    </p></p>
    </p>推荐标准做法3</p>
    </p>支架制作时,需先刷两道防锈漆再刷两道面漆,采用成品支架安装并用塑料薄膜做好成品保护待完工后拆除;保温及标识需按照《xxxx竣工达标验评作业指导书》施工作业。</p>
    </p></p>
    </p>[b]禁止做法 4[/b]</p>
    </p>给水管直接从卫生间防水反坎根部或门下槛横穿埋地安装管线或套管,此做法会导致墙体根部埋地套管处渗漏水现象。</p>
    </p></p>
    </p>推荐标准做法4</p>
    </p>水电专业管线需埋设入砼反坎内</p>
    </p>1)卫生间给水管在反坎外立面上返 200mm 从砌体墙内穿设;</p>
    </p>2)卫生间穿反坎的给水管、暖气管顺反坎方向埋设一段距离再上返至砌体墙面,不得直接横穿过反坎,应控制好(热、冷水或暖气供、回水)水管埋设位置及相互间距(弯头部位应在反坎的截面居中部位),不得在反坎内形成贯通渗漏点。</p>
    </p></p>
    </p>

     

     

     

     

    工程细节施工禁止及推荐标准做法汇编,图文讲解!
    中国膜结构网打造全中国最好的膜结构综合平台 ,统一协调膜结构设计,膜结构施工,膜材采购,膜材定制,膜结构预算全方位服务。 中国空间膜结构协会合作单位。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|中国膜结构网|中国膜结构协会|进口膜材|国产膜材|ETFE|PVDF|PTFE|设计|施工|安装|车棚|看台|污水池|

    GMT+8, 2024-7-1 05:10 , Processed in 0.059682 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表