钢结构焊缝缺陷的现场处理

[复制链接]

1

主题

0

回帖

55

积分

管理员

积分
55
发表于 2024-3-17 14:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构焊缝缺陷的现场处理

(1)常见的焊缝缺陷有焊脚尺寸不够、焊缝错边超标、焊缝漏焊(楼梯、栏杆等小型构件上)、焊缝存在气孔和夹渣等,这些缺陷一般可以在现场予以处理,如去除缺陷处的焊缝金属后补焊等。

(2)对接焊缝(如多节柱对接焊缝)的预留坡口角度未达标,可通过现场打磨的方式进行处理。部分构件出现多余外露的焊接衬垫板,可现场割除,对平整度有要求的,尚应打磨平整。

(3)对于焊缝无损探伤不合格的焊缝缺陷,可采用碳弧气刨后重焊的方法进行现场处理。

 

 

 

 

钢结构焊缝缺陷的现场处理