    [align=center]        Ⅰ 主控项目[/align]
    12.5.1 变形缝、屋脊、檐口、山墙、穿透构件、天窗周边、门窗洞口、转角等部位的连接构造应满足设计要求并符合国家现行标准规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察和尺量检查。
    12.5.2 压型金属板搭接部位、各连接节点部位应密封完整、连续,防水满足设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察检查和雨后或淋水检验。
    [align=center]        Ⅱ 一般项目[/align]
    12.5.3 变形缝、屋脊、檐口、山墙、穿透构件、天窗周边、门窗洞口、转角等连接部位表面应清洁干净,不应有施工残留物和污物。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察检查。[align=center]       
            [b]条文说明[/b]
            [/align]
      压型金属板的构造节点对屋面防水、保温、外观等起到重要作用。因此,本节对节点的安装质量单独提出了要求。

     

     

     

     