    [align=center]        Ⅰ 主控项目[/align]
    11.7.1 索杆预应力施加方案,包括预应力施加顺序、分阶段张拉次数、各阶段张拉力和位移值等应满足设计要求;对承重索杆应进行内力和位移双控制,各阶段张拉力值或位移变形值允许偏差应为±10%。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:检查施工方案,现场用钢尺、经纬仪、全站仪、测力仪或压力油表检验。
    11.7.2 内力和位移测量调整后,索杆端锚具连接固定及保护措施应满足设计要求;索杆锚固长度、锚固螺纹旋合丝扣、螺母外侧露出丝扣等应满足设计要求。当设计无要求时,应符合表11.7.2的规定。[align=center]        表11.7.2 索杆端锚固连接构造要求[/align]
    [align=center]        [img]https://gf.1190119.cn/https://gf.1190119.cn/Web/uploads/allimg/200908/1450146321-0.jpg[/img][/align]
    注:d为索杆直径。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:现场观察,用钢尺、卡尺检验。
    [align=center]        Ⅱ 一般项目[/align]
    11.7.3 预应力施加完毕,拉索、拉杆(含保护层)、锚具、销轴及其他连接件应无损伤。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:现场观察。

    [align=center]        [b]条文说明[/b]
            [/align]
    [align=center]        Ⅰ 主控项目[/align]
    11.7.1 在预应力索杆张拉前,宜对预应力钢结构所涉及的整体结构模型进行张拉计算,模拟施工过程的各个阶段进行分析,应使各个张拉阶段的内力及变形均在规定的结构安全工作范围内,并依此确定合理的预应力施加方案。

     

     

     

     