    [align=center]        Ⅰ 主控项目[/align]
    [b]11.4.1 钢管(闭口截面)构件应有预防管内进水、存水的构造措施,严禁钢管内存水。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察检查。[/b]
    11.4.2 钢管桁架结构相贯节点焊缝的坡口角度、间隙、钝边尺寸及焊脚尺寸应满足设计要求,当设计无要求时,应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定。
    检查数量:按同类接头数抽查10%。
    检验方法:用钢尺、塞尺、焊缝量规测量。
    11.4.3 相贯节点方矩管端部表面不得有裂纹缺陷。
    检查数量:逐个打磨观察。
    检验方法:打磨观察或用放大镜或磁粉探伤检查。
    11.4.4 钢管对接焊缝的质量等级应满足设计要求。当设计无要求时,应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定。
    检查数量:按同类接头检查20%,且不应少于5个。
    检验方法:超声波探伤抽查。
    [align=center]        Ⅱ 一般项目[/align]
    11.4.5 钢管对接焊缝或沿截面围焊焊缝构造应满足设计要求。当设计无要求时,对于壁厚小于或等于6mm的钢管,宜用Ⅰ形坡口全周长加垫板单面全焊透焊缝;对于壁厚大于6mm的钢管,宜用V形坡口全周长加垫板单面全焊透焊缝。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:查验施工图、施工详图和施工记录。
    11.4.6 钢管结构中相互搭接支管的焊接顺序和隐蔽焊缝的焊接方法应满足设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:查验施工图、详图和隐蔽记录。[align=center]       
            [b]条文说明[/b][/align]
    [align=center]       
            Ⅰ 主控项目[/align]
    11.4.1 本条为强制性条文,必须严格执行。钢管(闭口截面)构件在露天制作或安装的过程中,一旦雨水等流入管内,冬季无保温条件下管内的水会结冰膨胀,使钢管(闭口截面)开裂直接影响结构的使用和安全。
    [align=center]        Ⅱ 一般项目[/align]
    11.4.6 钢管结构相贯线焊接为焊缝位置和焊缝坡口角连续变化的曲线焊接,当支管斜交于主管时,焊接操作空间狭小。如果支管在节点部位相互搭接,相贯线外端的长度就大于节点净间距,支管就无法插入。若多节间桁架将支管装配后进行焊接,就会产生已封盖无法施焊的隐蔽焊缝。因此,在施工图设计或详图设计时,利用轴心交线偏移,增大主、支管管径差值,将支管在节点处分离,避免出现相互搭接,防止出现隐蔽焊缝。

     

     

     

     

    11.4 钢管桁架结构