    [align=center]        Ⅰ 主控项目[/align]
    8.3.1 钢吊车梁的下翼缘不得焊接工装夹具、定位板、连接板等临时工件。钢吊车梁和吊车桁架组装、焊接完成后在自重荷载下不允许有下挠。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:构件直立,在两端支撑后,用水准仪和钢尺检查。
    [align=center]        Ⅱ 一般项目[/align]
    8.3.2 焊接H型钢组装尺寸的允许偏差应符合表8.3.2的规定。
    检查数量:按钢构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。[align=center]        表8.3.2 焊接H型钢组装尺寸的允许偏差(mm)
            [img]https://gf.1190119.cn/https://gf.1190119.cn/Web/uploads/allimg/200904/1415423Q9-0.jpg[/img][/align]
    注:l为H型钢长度。
    8.3.3 焊接连接组装尺寸的允许偏差应符合表8.3.3的规定。
    检查数量:按钢构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。[align=center]        表8.3.3 焊接连接组装尺寸的允许偏差(mm)[/align]
    [align=center]        [img]https://gf.1190119.cn/https://gf.1190119.cn/Web/uploads/allimg/200904/14154229D-1.jpg[/img][/align]
    [align=center]        [img]https://gf.1190119.cn/https://gf.1190119.cn/Web/uploads/allimg/200904/14154225M-2.jpg[/img][/align]
    8.3.4 桁架结构组装时,杆件轴线交点偏移不宜大于4.0mm。
    检查数量:按钢构件数抽查10%,且不应少于3件;每个抽查构件按节点数抽查10%,且不应少于3个节点。
    检验方法:尺量检查。[align=center]       
            [b]条文说明[/b][/align]
    [align=center]       
            Ⅰ 主控项目[/align]
    8.3.1 起拱度或不下挠均指吊车梁安装就位后的状况,因此,吊车梁在工厂制作完后,要检验其起拱度或下挠与否,应与安装就位的支承状况基本相同,即将吊车梁立放并在支承点处将梁垫高一点,以便检测或消除梁自重对拱度或挠度的影响。

     

     

     

     

    8.3 组 装
    中国膜结构网打造全中国最好的膜结构综合平台 ,统一协调膜结构设计,膜结构施工,膜材采购,膜材定制,膜结构预算全方位服务。 中国空间膜结构协会合作单位。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|中国膜结构网|中国膜结构协会|进口膜材|国产膜材|ETFE|PVDF|PTFE|设计|施工|安装|车棚|看台|污水池|

    GMT+8, 2024-7-1 05:10 , Processed in 0.067924 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表