    [align=center]        Ⅰ 主控项目[/align]
    11.6.1 膜材料、膜片放样尺寸,膜片裁剪尺寸应满足设计要求,膜片放样尺寸的允许偏差应为±1mm,膜片裁剪尺寸的允许偏差应为±2mm。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:用钢尺、经纬仪、水平仪或全站仪检验。
    11.6.2 施工单位对其首次采用的膜片热合连接形式、热合设备、热合层数、热合膜材等,应进行热合工艺评定,根据评定报告制定热合工艺和实施方案。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:检查热合工艺评定。[align=center]        Ⅱ 一般项目[/align]
    11.6.3 热合成型后的膜单元,其外形尺寸应满足设计要求,外形尺寸的允许偏差应符合表11.6.3的规定。[align=center]        表11.6.3 膜单元外形尺寸的允许偏差(mm)[/align]
    [align=center]        [img]https://gf.1190119.cn/https://gf.1190119.cn/Web/uploads/allimg/200908/144H2E36-0.jpg[/img][/align]
    检查数量:全数检查。
    检查方法:用钢尺、经纬仪、水平仪或全站仪检验。
    11.6.4 膜单元应平整,无破损,膜表面无脏渍、尘土及划伤等。热合缝及周边加强部分外观应平整,不得有杂质、气泡、皱褶等缺陷。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
    11.6.5 膜片搭接方向、热合缝宽度应满足设计要求,热合缝宽度允许偏差应为±2mm。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:用直尺和卡尺检查。[align=center]       
            [b]条文说明[/b][/align]
    [align=center]       
            Ⅰ 主控项目[/align]
    11.6.1 同一膜结构工程宜使用同一企业生产的同一批号的膜材,每批膜材均应具有产品质量保证书和检测报告。

     

     

     

     