    地震工况下出现内力值为负?


    用户按照振型分解反应谱法计算地震力后,进行单工况地震力查询发现构件内力有正有负,而抗规5.2.2-3条:   

    可以看到水平地震作用效应下的内力值是一个非负数。
    程序内部对地震作用效应做了特殊处理,水平地震作用效应的内力值的正负是根据最不利的振型算出结构内力时的正负来确定的,在最不利振型下构件内力是有正负号的,地震作用效应采用的正负号就是根据这来确定的。
    之所以有这样的处理,是为了解决地震工况和其他工况组合时,如果其他工况的组合效应值是负值,此时如果一直按照地震力为正就不合适了。

     

     

     

     