3D3S根据哪条规范来计算风振系数?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 15:23
  • 签到天数: 69 天

    [LV.6]常住居民II

    410

    主题

    167

    回帖

    2704

    积分

    管理员

    积分
    2704
    发表于 2024-6-22 09:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据《建筑结构荷载规范》8.4.3
    对于一般竖向悬臂结构,比如高层建筑和构架、塔架、烟囱等高耸结构,均可仅考虑结构第一振型的影响,结构的顺风向风荷载按公式(8.1.1-1)计算。Z高度处的风振系数图片
    可按下式计算:
    图片
    javascript:;

    3D3S软件可以根据这个公式自动计算Z高度处的风振系数。
    注意:该公式的适用范围是一般的竖向悬臂结构。
    而根据《建筑结构荷载规范》8.4.2 对于风敏感的或跨度大于36米的柔性屋盖结构,应考虑风压脉动对结构产生风振的影响。屋盖结构的风振响应,宜依据风洞实验结构按随机震动理论计算确定。
    因此,在采用3D3S进行计算的时候,用户要根据你的结构形式,如果不是规范8.4.3调规定的适用范围,建议由用户手工输入进行风洞实验后得到的风振系数。而不是采用软件自动计算的风振系数来取值。

     

     

     

     