[b]8.5.1 [/b][b]建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:[/b]
[b]1 [/b][b]防烟楼梯间及其前室;[/b]
[b]2 [/b][b]消防电梯间前室或合用前室;[/b]
[b]3 [/b][b]避难走道的前室、避难层(间)。[/b]
[b]建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:[/b]
[b]1 [/b][b]前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;[/b]
[b]2 [/b][b]前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。[/b]
[b]8.5.2 [/b][b]厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:[/b]
[b]1 [/b][b]人员或可燃物较多的丙类生产场所,[b]丙类厂房内建筑面积大于300m?且经常有人停留或可燃物较多的地上房间[/b];[/b]
[b]2 [/b][b]建筑面积大于5000m?的丁类生产车间;[/b]
[b]3 [/b][b]占地面积大于1000m?的丙类仓库;[/b]
[b]4 [/b][b]高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。[/b]
[b]8.5.3 [/b][b]民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:[/b]
[b]1 [/b][b]设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m?的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;[/b]
[b]2 [/b][b]中庭;[/b]
[b]3 [/b][b]公共建筑内建筑面积大于100m?且经常有人停留的地上房间; [/b]
[b]4 [/b][b]公共建筑内建筑面积大于300m?且可燃物较多的地上房间;[/b]
[b]5 [/b][b]建筑内长度大于20m的疏散走道。[/b]
[b]8.5.4 [/b][b]地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m?或一个房间建筑面积大于50m?,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。[/b]
          [b]条文说明[/b]

[b]8.[/b][b]5 [/b][b]防烟和排烟设施[/b]

火灾烟气中所含一氧化碳、二氧化碳、氟化氢、氯化氢等多种有毒成分,以及高温缺氧等都会对人体造成极大的危害。及时排除烟气,对保证人员安全疏散,控制烟气蔓延,便于扑救火灾具有重要作用。对于一座建筑,当其中某部位着火时,应采取有效的排烟措施排除可燃物燃烧产生的烟气和热量,使该局部空间形成相对负压区;对非着火部位及疏散通道等应采取防烟措施,以阻止烟气侵入,以利人员的疏散和灭火救援。因此,在建筑内设置排烟设施十分必要。
8.5.1 本条为强制性条文。建筑物内的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室、避难区域等,都是建筑物着火时的安全疏散、救援通道。火灾时,可通过开启外窗等自然排烟设施将烟气排出,亦可采用机械加压送风的防烟设施,使烟气不致侵入疏散通道或疏散安全区内。
对于建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,由于这些建筑受风压作用影响较小,可利用建筑本身的采光通风,基本起到防止烟气进一步进入安全区域的作用。
当采用凹廊、阳台作为防烟楼梯间的前室或合用前室,或者防烟楼梯间前室或合用前室具有两个不同朝向的可开启外窗且有满足需要的可开启窗面积时,可以认为该前室或合用前室的自然通风能及时排出漏入前室或合用前室的烟气,并可防止烟气进入防烟楼梯间。
8.5.2 本条为强制性条文。事实证明,丙类仓库和丙类厂房的火灾往往会产生大量浓烟,不仅加速了火灾的蔓延,而且增加了灭火救援和人员疏散的难度。在建筑内采取排烟措施,尽快排除火灾过程中产生的烟气和热量,对于提高灭火救援的效果、保证人员疏散安全具有十分重要的作用。
厂房和仓库内的排烟设施可结合自然通风、天然采光等要求设置,并在车间内火灾危险性相对较高部位局部考虑加强排烟措施。尽管丁类生产车间的火灾危险性较小,但建筑面积较大的车间仍可能存在火灾危险性大的局部区域,如空调生产与组装车间、汽车部件加工和组装车间等,且车间进深大、烟气难以依靠外墙的开口进行排除,因此应考虑设置机械排烟设施或在厂房中间适当部位设置自然排烟口。
有爆炸危险的甲、乙类厂房(仓库),主要考虑加强正常通风和事故通风等预防发生爆炸的技术措施。因此,本规范未明确要求该类建筑设置排烟设施。
8.5.3 本条为强制性条文。为吸取娱乐场所的火灾教训,本条规定建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所应当设置排烟设施。
中庭在建筑中往往贯通数层,在火灾时会产生一定的烟囱效应,能使火势和烟气迅速蔓延,易在较短时间内使烟气充填或弥散到整个中庭,并通过中庭扩散到相连通的邻近空间。设计需结合中庭和相连通空间的特点、火灾荷载的大小和火灾的燃烧特性等,采取有效的防烟、排烟措施。中庭烟控的基本方法包括减少烟气产生和控制烟气运动两方面。设置机械排烟设施,能使烟气有序运动和排出建筑物,使各楼层的烟气层维持在一定的高度以上,为人员赢得必要的逃生时间。
根据试验观测,人在浓烟中低头掩鼻的最大行走距离为20m~30m。为此,本条规定建筑内长度大于20m的疏散走道应设排烟设施。
8.5.4 本条为强制性条文。地下、半地下建筑(室)不同于地上建筑,地下空间的对流条件、自然采光和自然通风条件差,可燃物在燃烧过程中缺乏充足的空气补充,可燃物燃烧慢、产烟量大、温升快、能见度降低很快,不仅增加人员的恐慌心理,而且对安全疏散和灭火救援十分不利。因此,地下空间的防排烟设置要求比地上空间严格。
地上建筑中无窗房间的通风与自然排烟条件与地下建筑类似,因此其相关要求也与地下建筑的要求一致。

 

 

 

 

8.5 防烟和排烟设施

该用户从未签到

主题

0

回帖

0

积分

管理员

积分
0
发表于 2024-7-28 09:28:43 | 显示全部楼层
  法拉利膜材作为一种高性能的建筑材料,在建筑、汽车及广告等多个领域有着广泛的应用。以下是对法拉利膜材型号、特点及优点的详细分析:
[img]http://www.mjgou.com/data/attachment/forum/202403/13/223041uiqmeujen4jjj6zv.jpg[/img]
[b]一、法拉利膜材型号[/b]
法拉利膜材有多种型号,包括但不限于以下几种:1302 S2 Flexlight Advanced:这是一种高性能IV型柔性复合膜材,以其卓越的透光性、耐久性和易维护性而受到青睐。942、1202 S2、1002 S2、902 S2、1212 S2、912 S2:这些型号同样属于法拉利膜材系列,各自具有不同的特性和适用范围,但具体特点需根据具体型号进一步分析。需要注意的是,法拉利膜材的型号可能随着产品更新换代而有所变化,具体型号及其特性请参考最新产品资料。
[img=860,1255]http://www.mjgou.com/data/attachment/forum/202403/13/223254bbblwlbvbvsbwlsl.jpg[/img]
[b]二、法拉利膜材特点[/b]
法拉利膜材的特点主要体现在以下几个方面:
1、高强度与耐用性:法拉利膜材采用高强度材料制成,具有良好的抗拉强度和撕裂强度,能够承受较大的外力作用而不易破损。耐用性强,能够在恶劣气候条件下保持稳定的性能,延长使用寿命。
2、透光性与美观性:部分型号如1302 S2 Flexlight Advanced具有高透光性,能够在保持室内光线充足的同时,提供清晰的视野。膜材表面平整光滑,色彩丰富多样,能够满足不同建筑和装饰需求,提升整体美观性。
3、轻质与灵活性:法拉利膜材重量较轻,便于运输和安装,能够降低施工成本和时间。膜材具有一定的柔韧性,能够适应各种复杂形状和结构的设计要求。
4、环保与可回收性:法拉利膜材符合环保要求,部分材料可回收利用,减少了对环境的影响。
[img]http://www.mjgou.com/data/attachment/forum/202403/13/223128owhn0099rrds5h5y.jpg[/img]
[b]三、法拉利膜材优点[/b]
法拉利膜材的优点主要体现在以下几个方面:
1、提升建筑性能:高强度与耐用性使得法拉利膜材能够提升建筑的稳定性和安全性,延长使用寿命。透光性与美观性使得建筑内部光线充足、视野开阔,同时提升整体美观度。
2、降低施工成本:轻质特性使得运输和安装成本降低,施工效率提高。膜材的柔韧性使得施工更加灵活多变,能够适应各种复杂地形和结构要求。
3、节能环保:部分材料可回收利用,符合环保要求,减少了对环境的影响。良好的透光性能够减少室内照明需求,降低能耗。
4、广泛应用领域:
法拉利膜材不仅适用于建筑领域(如体育设施、商业设施、文化设施、交通设施等),还广泛应用于汽车及广告领域(如高档车辆贴膜保护和装饰、广告招贴等),展现出其多功能的特性。

综上所述,法拉利膜材以其高强度、耐用性、透光性、美观性、轻质灵活性以及环保可回收性等优点,在建筑、汽车及广告等多个领域发挥着重要作用。具体型号的选择应根据实际需求和应用场景进行综合考虑。
[url=http://www.mjgou.com/forum-17-1.html][size=8003][color=Red]法拉利膜材中国代理商 - 膜结构网[/color][/size][/url]
8.5 防烟和排烟设施

该用户从未签到

主题

0

回帖

2

积分

新手上路

积分
2
发表于 2024-8-6 10:42:43 | 显示全部楼层
赛德乐膜材作为一种高性能的技术织物产品,在建筑、工业等多个领域有着广泛的应用。以下是对赛德乐膜材的详细分析:
[b]一、公司背景与实力[/b]
公司性质:赛德乐是一个家族性的跨国集团公司,总部位于奥地利,拥有多个生产基地,包括位于奥地利南部城市格拉茨的Thondorf酒店大厦,以及位于奥地利Burgenland(布尔根兰州)省Rudersdorf(鲁德斯多夫)的工厂。此外,其总部还位于德国北莱茵西伐利亚省。
市场地位:作为欧洲技术织物产品的顶级制造商,赛德乐集团已成为全球性的技术织物的主要供应商。每年向全球市场提供超过两千万平方米的织布产品。
[b]二、产品特点[/b]
高性能材料:赛德乐膜材主要采用聚酯纤维等高强度材料制成,具有良好的抗拉强度和撕裂强度。在PVDF涂层上添加了特殊的改性助剂,与PVC层内添加剂协同作用,使PVDF与PVC涂层的结合更加牢固,不易剥离。
耐候性与耐久性:具有优异的耐候性,能够抵抗紫外线、高温、低温等极端天气条件的侵蚀。耐久性能强,使用寿命长,部分产品使用寿命可达10-15年,甚至更长。
自洁性能:独特的双面PVDF涂层设计,不仅提高了膜材的自洁性能,还消除了仅有一面涂层的膜材因底面吸附灰尘而产生的工程隐患。
环保与安全性:赛德乐膜材注重环保性能,部分产品可回收再利用,符合国际环保标准。具有良好的防火性能,部分产品达到B1级防火标准。
多功能性:具有防水、防潮、防污等多种功能,广泛应用于建筑、汽车、包装等多个领域。
[b]三、产品系列与型号[/b]
赛德乐膜材拥有多个系列和型号的产品,以满足不同客户的需求。常用型号包括SD1080(II)、S1200(II)、S1000(II)、S900E、S850等。这些型号在性能上略有差异,但均具备赛德乐膜材的高性能和耐用特点。
[b]四、应用领域[/b]
赛德乐膜材广泛应用于多个领域,包括但不限于:
建筑领域:作为屋顶、墙面、遮阳篷等建筑材料,提升建筑的美观性和实用性。
体育设施:如体育场、体育馆、游泳馆等,为运动员和观众提供舒适的环境。
商业设施:商场、购物中心、酒店、餐厅等商业场所的装饰和遮阳需求。
交通设施:机场、火车站、公交车站等交通枢纽的遮阳和装饰。
[b]五、技术创新与发展[/b]
赛德乐集团一直致力于技术创新和产品研发。通过引进先进的生产设备和技术,不断提升产品的质量和性能。同时,赛德乐还注重与国内外知名科研院校、膜结构公司等进行技术交流和合作,共同推动膜材行业的发展和进步。
[b]六、总结[/b]
赛德乐膜材以其高性能、耐候性、自洁性、环保性和多功能性等特点,在建筑、体育、商业等多个领域展现出广泛的应用前景。随着技术的不断进步和市场的不断发展,赛德乐膜材将继续保持其领先地位,为客户提供更加优质的产品和服务。

 

 

 

 

8.5 防烟和排烟设施
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|中国膜结构网|中国膜结构协会|进口膜材|国产膜材|ETFE|PVDF|PTFE|设计|施工|安装|车棚|看台|污水池|中国膜结构网_中国空间膜结构协会

GMT+8, 2024-9-30 02:57 , Processed in 0.141537 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表