    建筑物的防雷装置
    A1 接闪器:一般由下列的一种或多种组成:
    a. 独立避雷针
    b. 架空避雷线或架空避雷网
    c. 直接装设在建筑物上的避雷针,避雷带或避雷网
    A2 引下线:通常由土建来考虑,也有幕墙制作厂商来做。如幕墙厂商自己制做。请按《建筑物防雷设计规范》中要求进行|。
    A3  接地装置:通常由土建来完成

    幕墙防雷基本要求
    a. 避雷网络接地点应于建筑物防雷类别相一致。
    b. 幕墙应自上而下形成防雷体系并应与主体结构的防雷体系有可靠的连接。
    c. 导线的连接部位应在材料表面的保护膜除掉部位连接。
    d. 接地电阻应小于10Ω;玻璃幕墙规范应小于5Ω;建筑应小于4Ω。
    e. 幕墙的防雷体系应由建筑设计单位的电气设计者认可。
    f. 注意个别工程在避雷片引出部位有搪锡要求。

     

     

     

     

    幕墙防雷基本要求
    中国膜结构网打造全中国最好的膜结构综合平台 ,统一协调膜结构设计,膜结构施工,膜材采购,膜材定制,膜结构预算全方位服务。 中国空间膜结构协会合作单位。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 15:13
  • 签到天数: 153 天

    [LV.7]常住居民III

    3456

    主题

    553

    回帖

    214748万

    积分

    管理员

    中国膜结构网www.mjgou.com

    积分
    2147483647
    QQ
     楼主| 发表于 2024-6-29 08:20:29 | 显示全部楼层
    幕墙防雷基本设计和施工的要求

    幕墙防雷设计和施工的要求是为了确保高层建筑的玻璃幕墙和其他类型幕墙在遭受雷击时能够安全地分散电流,防止电涌对建筑结构、电子设备以及人员造成损害。以下是一些基本的设计和施工要求:

    设计要求
    1. 防雷设计规范:
       - 应遵循国家现行的《建筑防雷设计规范》GB50057和《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16等相关规定。

    2. 利用幕墙自身结构:
       - 对于金属框架支撑的幕墙,可以利用其金属本体作为接闪器的一部分,但需确保与主体结构的防雷系统可靠连接。

    3. 接闪器:
       - 在幕墙顶部应设置接闪器,以接收雷电,防止电流的侧面横向发展。

    4. 引下线和接地装置:
       - 设置引下线用于将雷电流从接闪器引导至地面。
       - 接地装置应符合规范要求,确保幕墙金属框架的良好接地,接地电阻应达到规定的标准。

    5. 均压环:
       - 在特定高度设置均压环,使幕墙的金属部件与建筑物的防雷系统相连,实现电位均衡。

    6. 导电连接:
       - 确保幕墙的金属构件,如立柱、横梁等,与主体结构的防雷系统有良好的导电连接。

    施工要求
    1. 导电连接的可靠性:
       - 幕墙金属件之间应有良好的导电连接,且与主体接地系统有多重可靠的接地连接。

    2. 预埋件的连接:
       - 幕墙位于均压环处的预埋件的锚筋必须与均压环处的梁的纵向钢筋连通。

    3. 型材的连通:
       - 固定在设均压环楼层上的幕墙竖向主型材必须与均压环连通,连接点处应打磨掉表面绝缘层,确保电气连续性。

    4. 横、竖向主型材的连接:
       - 幕墙横、竖向主型材通过螺钉连接,同时起到连通的作用,与主体防雷系统导通的竖向主型材上的横梁必须与竖向主型材连通。

    5. 均压环楼层的连接:
       - 在幕墙立面上,每10米以内位于均压环楼层的竖向主型材应与固定在设均压环楼层的竖向主型材连通。

    6. 施工与检测:
       - 防雷施工应严格按照设计图纸和规范进行,施工完成后应进行防雷系统的检测,确保符合设计要求和国家标准。

    通过遵循这些设计和施工要求,可以有效地保护幕墙及其所在建筑免受雷电的破坏,保障人员和财产的安全。

     

     

     

     

    幕墙防雷基本要求
    中国膜结构网打造全中国最好的膜结构综合平台 ,统一协调膜结构设计,膜结构施工,膜材采购,膜材定制,膜结构预算全方位服务。 中国空间膜结构协会合作单位。
  • TA的每日心情
    开心
    前天 10:55
  • 签到天数: 25 天

    [LV.4]偶尔看看III

    29

    主题

    128

    回帖

    769

    积分

    管理员

    积分
    769
    发表于 2024-7-19 08:48:13 | 显示全部楼层
    幕墙防雷的基本要求主要包括以下几个方面:

    材料选择:幕墙材料的选择应符合国家相关标准,具有良好的导电性能和耐腐蚀性能,以防止雷电直接对幕墙造成损害。这些材料能够在雷电击中时有效地将电流传导到地面,减少损害。

    可靠接地:幕墙的导电框架和主体结构应可靠接地,以确保雷电击中幕墙时能够安全传导到地面。这要求接地系统符合国家相关标准,接地电阻应小于规定值(如5Ω),以保证电流能够顺畅地流入大地。

    防雷装置设置:幕墙的避雷装置应设置在幕墙的高处,并与接地系统有效连接,以引导雷电电流到地面,减轻雷击损害。避雷装置应选用符合国家相关标准的产品,并由专业的工程师设计安装。

    连接要求:幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接,连接部位应清除非导电保护层,确保电气通路的畅通。对于铝合金立柱等关键部位,应在不大于一定范围内(如10m)设置柔性导线,将上下柱连通,以增强防雷效果。导线截面积应满足规定要求,以确保电流传导的稳定性。

    电缆与信号线防护:在幕墙的电缆、信号线等通入系统中应设置适当的防雷设备,以防止雷电通过线路进入幕墙系统,造成设备损坏。这些防雷设备能够在线路中引入雷电时迅速动作,将电流导向地面,保护设备安全。

    防腐与防锈处理:防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆处理,以防止因腐蚀而影响防雷效果。这要求施工人员在进行防雷连接时,注意保护钢构件表面,避免划伤或污染,并及时进行防腐处理。

    隐蔽工程验收:防雷构造连接均应进行隐蔽工程验收,确保施工质量符合规范要求。验收过程中应仔细检查防雷连接部位的处理情况、接地电阻的测量结果等关键指标,确保防雷系统的有效性和可靠性。


    综上所述,幕墙防雷的基本要求涉及材料选择、接地系统、避雷装置设置、连接要求、电缆与信号线防护、防腐与防锈处理以及隐蔽工程验收等多个方面。这些要求的实施能够确保幕墙在雷电天气下的安全性能,减少雷击损害的发生。

     

     

     

     

    幕墙防雷基本要求
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|中国膜结构网|中国膜结构协会|进口膜材|国产膜材|ETFE|PVDF|PTFE|设计|施工|安装|车棚|看台|污水池| |网站地图

    GMT+8, 2024-9-8 09:01 , Processed in 0.067528 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表